Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» INFORMATION WINTSYS

INFORMATION WINTSYS#7294

2Contributeur(s)
zicman76frigo90
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zicman76 zicman76icon_post
Bonsoir a tous j aurais aime avoir votre avis sur une régulation condenseur sur un win 4531z en lisant la notice par curiosité ce midi il est ecrit qu il ne faut pas de régulation pressostatique ni de variateur de vitesse sur le ventilo condenseur
étant la premier fois que j en pose un je voudrai savoir si quel qu un a un retour d expérience
merci a tous
frigo90 frigo90icon_post
Pour ma part j'en ai pose plusieurs j'ai pas eu soucis particuliers, sur 4 un seul ventil condenseur hs en regul pressostatique.

Faut bien calé le pressostat car les ventilos demarrent lentement.

Ca marche bien ce genre de groupe mais je trouve la carrosserie un peu légère.
zicman76 zicman76icon_post
salut a quel valeur regle tu ton pressostat regul car j ai pas ose en mettre un au demarrage je voulai savoir si quelqu un avait deja essayer car hp a 20° c est un peu limite pour pour le détendeur la carrosserie c duplastique mais je trouve que cela fait bien fini