Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » La prédétente sur la ligne liquide
AuteurLa prédétente sur la ligne liquide

  


  Posté : 18-03-2009 17:27

Buona sera a tutti.

Sur quels points prendrons-nous les température sur la ligne liquide pour s'assurer de l'exsitence d'une prédétente où pas?

Vous m'excuzez si je pose trop de questions ?

MAAROUK




  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 18-03-2009 19:16

Salut Maarouk

oui ça nous gêne que tu poses beaucoup de questions mais ici tu vas trouver de grands malades qui adorent se creuser le cerveau

pour trouver une pré-détente sur la ligne liquide on fait ça au toucher, on sent généralement la différence de t°. Et la plupart du temps la pré-détente se trouve sur le déshydrateur (partiellement bouché), sur l'électrovanne ou encore quelquefois sur un clapet

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-03-2009 14:34

SALUT A TOUS.
EN REGLE GENERALE LA TEMPERATURE DE LA LIGNE LIQUIDE EST SENSIBLEMENT LA MEME A PARTIR DE LA SORTIE CONDENSEUR JUSQUA L ENTRE DETENDEUR AVEC UN PTIT DELTA DE 1 A 2K SELON LONGUER TUYAUTRIE SI C EST UN DELTA PLUS IMPORTANT Y A PLUS KA SUIVRE LES CONSEILES DE FIFIDELASORBE.
CORDIALEMENT

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 19-03-2009 17:55

bonsoir,

que voilà des bonnes réponses!!
attention toutefois de ne pas oublier une prédétente rare mais possible par négligence
la vanne de service !! à ne pas oublier de rouvrir à fond après les diverses actions éventuelles de dépannage ou contrôle!!
que ce soit en sortie compresseur, en sortie de bouteille de liquide ou une vanne de ligne
à+ tout le monde

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  