  Posté : 05-12-2013 12:44

Bonjour les gars ,

En ouvrant un evap ce matin j ai pu voir que le bulble du détendeur etait a ma verticale ce qui ma assez surprit . Normalement il n est pas censée être a l horizontale ? Pourquoi ?

Jerem

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 05-12-2013 13:24

Bonjour,

oui les constructeurs préconise un montage horisontal pour un fonctionnement optimal.

maintenant, à toi de nous dire s'il y a la possibilité de le monter à l'horizontal....on est pas là pour le voir.

à chacun sa pratique..bonne ou mauvaise

à+

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 05-12-2013 13:30

Bonjour,

Un peu de lecture => http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/91A2FAA1-EC07-4769-827D-59E4EA8E0593/0/PFA00A1..

Et ensuite, comme biloute le propose, nous restons à ton écoute.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Ancien membre
31  
  

Ancien membre
  Posté : 05-12-2013 20:10

A parament il est possible de le mettre à la verticale mais ya une position du bulbe a respecter !

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 05-12-2013 20:28

Bonsoir,

tu as vu/lu/entendu cela où?? que l'on peut le mettre à la verticale si on respecte une certaine position du bulbe??

merci de m'éclairer , car dans le lien donné il est écrit:
Comme déjà dit : fixer le bulbe sur une section
horizontale de la conduite d’aspiration immédiatement après l’évaporateur. L’installation sur un collecteur ou une conduite verticale après une poche d’huile est à proscrire


vrai qu'il n'est pas écrit qu'on ne peut pas le monter à la verticale si ce n'est pas sur le collecteur ou après une poche d'huile!!


à+

  Profil  
Ancien membre
31  
  

Ancien membre
  Posté : 05-12-2013 20:40

Sur le manuelle du frigoriste d'un collegue ^^
Ca ma beaucoup étonné d'ailleur , car sur toutes les installations que j'ai faites de mémoire j'en et vue aucune avec un bulbe a la vertical . Demain je le voit pas , je lui demanderait le nom de son manuelle ^^

Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 20:42


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 05-12-2013 20:44

re,

toukours aussi vague

quel manuel?
et qu'y a t il d'écrit exactement sur la position verticale et le respect de ce montage??

faut partager ce que tu découvres mon gars!!
pas être radin comme cela sur les infos

à+

  Profil  
Ancien membre
31  
  

Ancien membre
  Posté : 05-12-2013 21:02

Comme édité précédemement ... Je ne sais pas de qu'elle manuelle il s'agit...
Je ne voit pas mon collegue demain donc je lui demanderait lundi ( si je m'en souvient héhé )
Il ma juste montré vite fait l'image

JE SUIS PAS RADIN !

Peut être que d'ici lundi un frigoriste passera par ici et te le confirmera !!!
Patience et maitre de vertu fort

Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 21:04


  Profil  
Adrien
3682  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 05-12-2013 21:25

Citation : Fahuky 

Peut être que d'ici lundi un frigoriste passera par ici et te le confirmera !!!
Patience et maitre de vertu fort

Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 21:04

 


Des frigoristes il en passe plus de 1000 par jour ici


  Profil  www  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 05-12-2013 21:41


Prenons les choses sous un autre angle!

Ouvres le document dont j'ai mis le lien plus haut .... en page 9 ... et demande-toi pourquoi ils précaunisent un placement " de 1 à 4h " sur le tube d'aspiration.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Ancien membre
31  
  

Ancien membre
  Posté : 16-12-2013 17:27

J ai enfin revu mon collègue et son livre s agit du Kolza 4 em éditions . J ai pu lire ce qu il y avait écrit : En fait c'est pas conseiller mais si ont a pas le choix on peut mettre le bulbe du détendeur a la vertical la tête du bulble vers le bas si le fluide descend . Voilà bonne soirée :)