Bonsoir,
je suis à la recherche des paramétres ou conditions de dégivrage des pac altherma haute température.Je pense que cette génération a un problème sur les dégivrages ou alors que dans certaines conditions ils ne s'opèrent pas. :#

Merci, Mel.
.
avanlar avanlaricon_post
salut melnibone
ta des prise en glace au niveau de la pac
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir Avanlar,

oui des prises en glace sur des pacs HT situées dans des villes différentes.la nuit la température est descendue à environ -5°c,ce qui n'est pas extraordinaire.Je pense que les dégivrages ne s'opèrent pas.Je sais que sur les altherma BT,si elles ne tournent moins de six minutes ,il n'y a pas de dégivrage.

Mel.
avanlar avanlaricon_post
salut

cause possible

manque de puissance
débit d'eau faible
Controle la rt4 sonde exterieur vers l'echangeur

essai en mode silence l appareil