Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» THERMOSTAT LANDIS & GYR

THERMOSTAT LANDIS & GYR #783

3Contributeur(s)
mimifrigofifiAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour :-) ,

je souhaiterais connaitre le schéma de cablage d'un thermostat de clim

marque LANDIS & GYR
type POLYGYR RCA 61.1
ce modèle date de plus de 10 ans

merci d'avance :-D
fifi fifiicon_post
Salut mimi

je n'ai pas de scan mais je te donne ce que j'ai récupéré sur la fiche du thermostat:
G: potentiel 24v alt
G0: potentiel 0
Y1: signal de commande 0-10v
Z1: signal de compensation +5v +- 10v
Z3: signal de compensation +5v +- 5v
Z9: signal de limitation 0....10v

Au dos de l'appareil tu trouves un sélecteur pour le chaud ou froid ainsi que le réglage Xp de la bande proportionnelle

si ça ne suffit pas j'essaierai de te donner plus d'info écrites

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut fifi ;-)

c'est bien toi le meilleur :-P

merci d'avoir cherché dans tes archives .
fifi fifiicon_post
De rien mimi, ça fait toujours plaisir de rendre service ;-)

bon cablage et @+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
y a pas à dire

:b une question bien posée = une réponse vite trouvée :b

enfin heureusement qu'il y a des gars qui jette RIEN et donc ont de bonnes archives :=! :=!

ah qu'elle est belle la vie