steph87 steph87icon_post
Bonjour,

je suis a la recherche d'une doc pour un groupe d'eau glacée york ycam b 150.

Je viens de prendre une nouvelle installation avec ce groupe j'ai juste l'historique des interventions qui fait peur 1 compresseur tout les 2 ans des charges entre 15 et 25 kilos par circuit !!!!!! bref tout a remettre a plat.

Par avance merci.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
jerome44 jerome44icon_post
salut

je t ai trouvé ca sur le net, ca pourra peut etre t aider, la doc est en anglais. C est mieux que rien

www.mirklima.com/doc/YCAMIOM.pdf‎

@+
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Merci mais le lien n'est pas dispo....
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
jerome44 jerome44icon_post
etrange, le lien fonctionne
comment procedes tu
je fais comme cela:clic gauche sur le lien, puis clic droit, je choisis la 3eme proposition"recherche google www.mirklima.com"
je clic, ton navigateur ouvre une seconde page avec une adresse, je clic sur le lien et le pdf s ouvre

@+
pierra pierraicon_post
Salus a tous,

et comme ca c'est mieux

http://www.mirklima.com/doc/YCAMIOM.pdf

A+ mototo
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Message édité par : pierra / 08-02-2014 12:03

steph87 steph87icon_post
Merci pierre et merci jerome44.
j'ai accès au fichier.
Si quelqu'un as ou trouve la version fr je suis preneur.

Message édité par : steph87 / 08-02-2014 13:04

jerome44 jerome44icon_post
etudies la doc, peut etre que ton groupe est mal dimensionné...pas de bache, ou groupe pas approprié par rapport a ta config. Quel est ton regime d eau?, donne nous des infos, on pourra peut etre t aider et trouver un compromis
@+
fizz fizzicon_post
Salut a tous,

Tes compresseurs ne serait il pas des "refcomp"par hasard ?
J'ai peut être une doc en français,je cherche et je te tiens au jus ;-)
bonne journée a tous :b
steph87 steph87icon_post
Bonjour,
@fizz mois j'ai la version 150kw avec 2 compresseurs a hermétique a piston 1 cloche 2 pistons par cloche pour les 2 étages de compression mais il existe des versions plus puissante peu être avec des refomp en semi hermétique
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
fizz fizzicon_post
Salut,

en effet j'ai une version pour une "ref" YCAM 450 ,avec 2 SH refcomp
alors je suis désolé steph87 de ne pas pouvoir t'aider plus que cela snif
bonne chance dans ta recherche de doc ;-)