dieyefc dieyefcicon_post
bonjour mes amis je suis étudiant en froid et climatisation niveau BTS et je prépare mon projet de fin d'étude et j'ai pris comme thème climatisation centrale vrv 2voies vu que je suis dans une zone tropical(Sénégal).et j'aimerai avoir votre aide et proposition si possible.merci d'avance help
climaticien
avanlar avanlaricon_post
slt

que veut tu savoir exactement?
dieyefc dieyefcicon_post
je voudrais savoir les éléments annexes qu'utilisent ces genres d'installations à savoir les pressostats, thermostats etc...et aussi est ce que le détendeur électronique est tjrs utilise dans ce type d'installation?
climaticien
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

laissez passer les pop-ups du site!!!!

ce sont en fait des messages privés (MP) provenant du site te d'autres membres.
et donc, comme signalé dans le MP que vous avez reçu!!
si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

si pas du métier, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/

merci de votre compréhension.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

la présentation étant faite.......bonne participation.

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne soirée à tous
Sur les vrv il n y a aucun element annexe, meme pas de siphon contre siphon ;-)
C est clef en main si je puis dire :b.
Les pressostat de sécurité sont intégrés au vrv. Les thermostat ce n est pas vraiment un thermostat au sens primaire du mot. Ce sont suavant des telecommandes filaire qui permettent l acces a des paramettres bigrement plus interessant qu un simple thermostat.
Quand au detendeurs electroniques , cela va de soit sur un systeme inverter ;-).
Tu ne peux pas utiliser un autre systeme de detente
Pour les vrv ils ont leur propres detendeur pour le mode chaud si non chaque unité intérieure a son propre detendeur. Par opposition a un mono ou multisplit
Qui lui a son detendeur mode chaud mais aussi les detendeur des ui se trouve sur le groupe.Ce qui implique que les ui qui vont sur un multi ne peuvent etre montées sur un vrv. Et inverssement. Les seul que je connaissent qui mettent les detendeurs des ui sur le vrv c est LG. Pour des association de vrv etgainable d une certaines puissance. 1 vrv pour 1 ou 2 gainables. D ailleur ce sont les seul avec une autre marque dont j ai oublié le nom, qui propose des vrv sur plancher chauffant.
Les annexes que tu puisse avoir sur des vrv, c est le complement de charge.
Des cartes additionnellles qui permettent de paufiner la regulation pour des besoins particuliers. En tous cas je vois pas pour le moment.
Explicite un peu ta recherche .
A plus .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dieyefc dieyefcicon_post
merci mes amis mais j'aimerais savoir est ce qu'il existe un vrv qui fonctionne seulement en mode production de froid car com j suis dans un pays tropicale la production de chaud :# :# ne m'intéresse pas??
climaticien
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Un vrv qui est concu pour faire que de la climatisation j en connait pas.
A supposer qu il existe. il coutera plus chere qu un reversible. Depuis l avenement des PAC, la part de clim qui font que du froid c est considerablelement reduite, laissant petit a petit la part belle aux systeme dit reversible. De ce fait les chaines de montage sont concu pour fabriquer du réversible. D ailleur meme les groupe prevus que pour de la climatisation, ont une V4V. Sans bobine mais une V4V est montee d origine. C est une question de cout.
Bref, meme si tu prend un vrv reversible" de tout facon tu n aura pas le choix"
Tu n est pas obliger de l utiliser en mode chauffage. Tu as la possibilité de bloquer le fonctionnement en mode clim sout via les switch de la carte du groupe, soit via la telecommande centralisee ou via une telecommande maitre qui bloquera l ensemble en mode clim.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Meme si tu ne bloque pas le mode de fonctionnement, la sonde extérieure du VRV se chargera d interdire le mode chaud a partir de 21c chez hitachi par exemple.chez daikin et mitsu je ne les ai plus en memoire. Mais c est quasiment du meme ordre.
Pour le choix cela depond de la puissance dont tu as besoin et du nombre d UI quil te faut.
Tu n es pas obliger de partir sur un VRV. Un multi split pourrais faire l affaire.
D autant plus qu un multi sera plus approprié qu un vrv puisque tu t en fou du mode chaud.
Concernant les divers composants d un vrv ils restent sensiblement les memes qu un multi avec des tres llégères differences. Tu as sur le site un lien telechargement. Tu cilc dessus tu aura acces a de la doc. Entre autres tu y trouveras de la doc pour vrv daikin. Il y a le schemas fluidique avec une nomenclature qui disigne chaque element et son role. Cela t aidera certainement dans tes recherches.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dieyefc dieyefcicon_post
franchement je vous dois une fière chandelle pour votre disponibilité et la clarté et le professionnalisme de vos réponses.votre aide a était décisif et je vous en suis vraiment reconnaissent désormais je sais où orienter mes recherches.je vous dis a++ mes amis si vous le permettez et je vous donne rendez vous lors de mes prochaines inquiétudes , incertitude et incompréhensions. :=! :=! :=! :=! :=! :=! :b :b :b :-D :-D :-D