Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» thermoking V300 max

thermoking V300 max#8543

3Contributeur(s)
kawasafixagfroidDimyo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
kawasafix kawasafixicon_post
Bonjour,
J'ai un problème sur mon groupe thermoking, il fonctionne bien 12V avec le véhicule mais dès que je le passe en 230V, le CP démarre, puis les ventilos intérieurs (2 évap) et au démarrage du ventilo condenseur, celui-ci se lance par moment puis disjoncte (le fusible 5A de protection). Je n'ai aucun schéma, et une bonne averse m'ont contraint à plier les gaules, j'y retourne prochainement! Quelqu'un a une idée (ou un schema?)
Merci
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
agfroid agfroidicon_post
salut
j'ai le schéma, fais passer ton mail en mp et je t'envoi ça au plus vite! ;)
Dimyo Dimyoicon_post
Ton ventilons est Hs ou alors le faisceau est usé mais ça j'y crois pas