Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Post-ventil d'un Ventilo-convecteur de bureau

Post-ventil d'un Ventilo-convecteur de bureau#8627

4Contributeur(s)
rikanodougadelclimatisationfifi
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rikano rikanoicon_post
Bonjour,

Je dispose de ventilo-convecteurs dans des bureaux, en pleine nuit il y a un post-ventil de 5 minutes toutes les heures.

On m'a dit que c’était pour irriguer la sonde de température de reprise, car l'air ne passe pas et donc la sonde donnerais une mauvaise info. Cela servirait donc a connaitre la valeur du bureau.

Est bien ça?

Merci d'avance pour vos réponses.
doug dougicon_post
Oui ou une ventilation en zone neutre entre 2 mode pour irriguer la sonde
rikano rikanoicon_post
Mais que veux dire irriguer exactement?

Et je ne comprend pas très bien comment la sonde peut donner une mauvaise valeur, car l'air du local est le même que celui qui se trouve dans le ventilo.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut rikano et bonne soirée a tous.
Le terme poste ventilation s applique en general lorsque l on a des resistance electrique. Lorsque la consigne est atteinte, la ventilation est temporisé quelques minutes pour faire chuter la température.
Ton systeme c est plus une relance de ventilation qu une poste ventilation ;-).
Son rôle est bien de permettre a la sonde d avoir la température reel du local.
Tu sera surpris de la difference de tº qu il peut y avoir entre celle du local et celle de ton VC "apres un arret prolongé". En fonction du volume du local , tu pourra constater jusqu a 4k d ecart :b.
Tu as un mode reduit ou horsgel la nuit ?
Tu peu rencontré ce susteme " relance ventilation" en detente directe aussi.
Lorsque l on paramettre arret ventilation a consigne atteinte et que l on a pas une sonde déportée, les constructeurs ( que certains pas tous) te demande de paramétré relance ventilation toutes les 6 minutes. C est parceque justement l ecart peux s averer assez important ;-).
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rikano rikanoicon_post
Salut abdel,

Oui pardon effectivement c'est une relance je n'ai pas fait attention quand j'ai écrit vu que le poste ventil c'est a l’arrêt du ventilo.

Il s'agit d'un mode réduit quand il est en inoccupation, pourquoi?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Rassure toi, c etait pas une question piege ;-). C est juste pour comprendre le pourquoi du relance toutes les heures.en dehors du mode reduit et/ou horsgel cette relance n etait pas adéquate. Sauf si ton VC regule sur l air et non pas sur le caloporteur dans ce cas une relance est utile tout le temps. Meme en plein jour.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rikano rikanoicon_post
Mais dans ce cas pourquoi vouloir irriguer cette sonde de reprise?

Pour une certaine baisse ou monter de température par rapport à la plage de consigne ?
fifi fifiicon_post
Salut à tous

Rikano c'est le même principe que la régulation d'un gainable quand la sonde de température se trouve dans l'unité intérieure
En chaud une fois que la température est atteinte la ventilation s'arrête. Toutes les 5 ou 6 mn la ventilation se relance pour que la sonde prenne la mesure de la température de reprise ce qui permet soit de relancer le chaud soit de continuer à attendre
C'est ce qui se passe avec ton ventilo convecteur
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
rikano rikanoicon_post
Bonjour,

D'accord j'ai bien compris c'est parfait.

Merci beaucoup pour vos réponse et bonne continuation.