Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant, à puissance frigo équivalente, quelle est la consommation élec en mono comparée à une conso en triphasé?
A savoir, si je compare la conso de monosplits en 230v contre un groupe d'eau glacée en 400V. Non inverter les deux.
Splits :
Pf = 150kW
I = 226A

GEG :
Pf = 155kW
I = 133A

Si j'applique P=U.I en mono et P=U.cosPhi.rac3 en tri.
Je me retrouve avec 52kW de puissance élec en mono et 73,7kW en tri.
Finalement, quel intérêt sur ma consommation? vais je payer plus cher en triphasé ?
Ou ai je fais une erreur?

Merci par avance de votre réponse,
Cdlt,
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

a puissance equivalente, I mono est quasi 2 fois inferieur à I tri, d'ou section de cable plus petite, appareillage plus petit....

quant à la facture edf, il me semble qu'il te facture UI
xavierc xaviercicon_post
Citation : guigui 

Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant

Bonjour,
Je ne trouve pas votre présentation

Citation : guigui
Merci par avance de votre réponse,
Cdlt, 

Dans cette attente, etc, etc, veuillez agréer ... foufou

Question subsdiaire, a laquelle vous voudrez bien répondre après avoir fait votre présentation:
Prenez vous en compte le cout de l'abonnement ? jesors
***************
Ah j'oubliais :

Citation : guigui
Ou ai je fais une erreur?

Une erreur , pas forcément,, une impasse assurément help
Cdlt