Index du Forum » » Pour parler de tout » » Section cable d'alimentation
AuteurSection cable d'alimentation
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 12-09-2014 15:21

Bonjour,
une personne ma fait part de son inquiétude par rapport au cable d'alimentation que son patron a passé (5x35mm2 sur 80m) par rapport a l'installation d'une chambre froide négative, je vous plante le décors en partie
2 compresseurs = 2x96Amp
2 évapos = Deg: 12,50 Kw
1 condenseur (2 a 3 ventilos) = reférence ???? 2 ou 3 ventilos maxi 12Amp totale
cordon chaufant porte, cordon d évacuatuion des condensats, soupape de décompression ???
éclairage = 10 fluos de 2x36w prévus sur une autre alimentation
porte vitrée = ??? parait il prévu sur une autre alimentation

évapo GHF 045.2J/37-ENW50
http://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/evaporateurs/guntner/evaporateurs/guntner-ghf-evaporateurs-plafonniers-version-avec-degivrage-electrique

compresseur bitzer 6fe-50-40p
http://www.actrol.com.au//Global/Assets/Brochures/250-Bitzer-Ecoline-SemiHermetic-Compressor-Brochure-kp-104-2.pdf

D'après vous ce cable n'est il un peu petit en section ? car d'après moi on dimmensionne un cable en fontion de la longueur et de la plus grosse demande en condition défavorable c'est à dire l'été pour nous (Int. max ) en regardant ces abaques ce serait plutôt du 90 voir du 120 mm2 pour du cuivre mais bon peut-être suis je totalement dans l'erreur.

http://www.sonomix.ch/Fichiers/Abaque_sections_cable_triphase-18.pdf
http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 12-09-2014 15:58

bonjour
cuivre ou alu ton cable

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 12-09-2014 16:05

salut
si tes 2 compresseurs fonctionnent en m temps tues vraiment trop juste

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 12-09-2014 16:06

salut,

pour tes compresseurs en régime stabilisé -30/45 on a 55 ampéres par compresseur

pour tes résistances on a 14.8 kw par evap soit 22.5 amp par évapos

condenseur 12 amp

reste 10 amp


étant donné que le compresseur ne tourne pas pendant le deg, je ne pense pas qu'il y ait de pb

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603

a+

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-09-2014 20:38

Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour être dans les tolérance du cable voir PDF

La section des cables electriques.pdf

538.18 Ko
3291 Télécharg.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 12-09-2014 20:46

Citation : marcel11 

Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour être dans les tolérance du cable voir PDF 


salut,

sauf erreur de ma part, le tableau du PDF est valable pour du mono 220v

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 13-09-2014 00:24

http://www.electric.be/images/infotechniques/1289920456seccables.pdf

Suivant ce document j'ai appliqué la formule en tablant sur 80m de longueur, 230Amp pour l'installation, et une résistivité (0.01786 ohm mm2/m à 20°C pour le cuivre), 5% de baisse de tension.
Pour une intensité de courant donnée S = R x 2L x I /Delta maxU = 0.01786 x (2x80) x 230 * 19 = 34,592 mm2

Je suis un peu scié mais il serais dans les clous !


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 13-09-2014 17:30

Bonjour , tu as potentiellement plus de 100 A à passer lors de forte demande après dégivrage ou condenseur sale.
De toute façon il faut prendre le cas le plus défavorable risquant .
J'ai toujours la référence d'un client ou on a tout fait, 16mm2 pour 30 mètres et inominal = 40A.
Donc pour moi c'est trop juste même avec un 2ème.



  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 13-09-2014 22:57

Salut,
alors c'est pas gagné j'ai du louper un épisode

Moeller " courant triphasé / courant connu "
http://www.moeller.fr/schemaselectriques/norm055.html
A = V3x[(lxI)/(%xdelta U)]xcos phi = 1,732x[(80x230)/(57x19)]x0,8 = 23,54mm2

sur un autre site, j'ai le même résultat 25mm2 avec leur outil de calcul
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-09-2014 23:07

il y a juste un truc,

tu le dis toi même le cos phi a un impact négatif

et toi en ajoutant le cos , tu peux diminuer la section du câble alors que pour une même puissance tu as plus d'ampères
et qui dit plus d'A = plus grosse section!

je tire parfois de petite rallonges; et par habitude en 125A tri 400V en moins de 50 mètres je suis en 35² et au delà des 75 mètres sûr au-dessus du 50²....


bon je vais coucher......je vais avoir des rallonges à tirer en Belgique avec l'hiver et son black-out

à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 14-09-2014 10:47

Bonjour. Il faut passer au 50².

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 14-09-2014 14:14

Salut à tous,
@iscfer
Une question à a la con. Ton câble passe ou? Chemin de câble, fourreau,etc...
température des lieux? 20°c
Ensuite, étant sur du négatif, résistance de Carter, de BACL, cordon chauffant de porte, soupapes sur les 10 amps restant.

Pour moi le câble est trop petit, 50mm2 serait un minimum.

Après peut être que l'électricien a prévue un chauffage près locaux pour l'hivers.


Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 14-09-2014 19:12

D'après les renseignements que j'ai eu, ce câble est solitaire tout au long de son trajet dans un chemin de câble. De toute façon le câble est passé donc il y a plus qu'à attendre, je lui ai dit si le câble est bouillant inquiète toi !


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Sauter à :