Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Bac - , Ventilation pendant dégivrage ?

Bac - , Ventilation pendant dégivrage ?#8850

7Contributeur(s)
AircofrigomoulsfrigopathemarsglaglaColdMan
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ColdMan ColdManicon_post
Salut.

ventilation pendant le dégivrage sur un bac négatif est plutôt normal... (pas bac plus porte !!!!)

Si le nid d'abeilles, le tunel et l'évaporateur sont propre, si flux d'air est correct et si alimentation froid est aussi correct (givre partout avec un bonne surchauffe) alors peut être qu'il est simplement trop chargé (limite haute marchandise). Comme la dit mars.
Voir aussi si les tubes ne passent pas devant les ventilateurs. Si le tunel d'aspiration est propre.
Regarde ce qu'a dit faycal et tu devrais aussi regarder si il y a des ventilateurs moins puissant que les autres...
C'est frais, c'est cool... 👍


Ps : si le contacteur résistance ne reste pas bloqué aussi mais je pense pas...

Message édité par : ColdMan / 26-11-2014 15:18


Message édité par : ColdMan / 26-11-2014 15:20