Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Choisir entre R22 et R404a
AuteurChoisir entre R22 et R404a
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 15-10-2014 22:25

Bonjour

Félicitation pour ce rangement meilleur du site et du forum.

Alors;
Sur le modèle Dorin AU2- H503CC :

son rendement est meilleur avec quel gaz ? le r22 ou le r404a si on est dans un pays chaud (47°C ambiante en été) et .. on doit garder une consigne de -12°C dans la chambre ?

Merci

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 15-10-2014 22:46

salut,

pourquoi n'essaierais tu pas le R134a

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 15-10-2014 22:56

ah bon . . je suis là pour avoir la meilleure solution.
(zone tres chaude en été (-12°C de consigne).

est ce que le R134a un bon rendement ? on peut descendre en température sans probleme ?

  Profil  
Karl
369  
    

Karl
  Posté : 16-10-2014 00:40

Bonsoir,

Pas sûr que le choix du fluide soit déterminant, et le R22 est déjà disqualifié pour causes de legislation... non ?

J'ai passé quelques années au Moyen Orient avec des températures estivales parfois largement au dessus de 50°C à l'ombre, c'est en effet parfois critique...

Première précaution à mettre en oeuvre : dès l'installation, abriter les groupes du soleil si en plein air, et prévoir une libre circulation sans obstacle de l'air.

C'est basique, mais ça évite déjà 90% des problèmes !

Si ce n'est pas suffisant, il existe toute une panoplie de solutions, mais c'est un autre sujet.

Karl

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 16-10-2014 08:56

Ok je comprends et avec quel fluide travaille en moyens orient ?
Mais mon soucis est lequel parmi r22 , r404a, r134a est conseillé avec mes conditions posées en haut .

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 16-10-2014 19:57

Citation : rmq 

Bonjour

Félicitation pour ce rangement meilleur du site et du forum.

Alors;
Sur le modèle Dorin AU2- H503CC :

son rendement est meilleur avec quel gaz ? le r22 ou le r404a si on est dans un pays chaud (47°C ambiante en été) et .. on doit garder une consigne de -12°C dans la chambre ?

Merci 

Bonjour,
http://www.dorin.com/documents/Download/18/1LTZ025_AU_1409.pdf

Au R134a 5200 W a -15/+43°C d'ambiance
Au R404a 8540 W a -15/+43°C d'ambiance
Donc j'aurais tendance a dire R404A, (n'ayant pas les puissances au R22)
Mais cela n'engage que moi

Bon courage
Xavier

  Profil  E-mail  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 16-10-2014 23:19

merci

j'ai des soucis :

quand la ventilation du culasse est obligatoire !?


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 17-10-2014 06:13

salut,

c'est sur que tu perds en puissance frigo avec du r134a par rapport au 404 ou au 22, mais avant tout renseigne toi sur les limites de fonctionnement de ce compresseur dorin


  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 17-10-2014 10:27

voila les limites du compresseur H503CC :

en R22

http://www.etskhodja.dz/bassy/AU-R22.pdf

en 134a et 404a :

http://www.etskhodja.dz/bassy/134-404.pdf



vos conseils !?

  Profil  
Sauter à :