|
jerome25 251
| Posté : 26-10-2014 17:54
Bonjour,
sur deux daikin altherma HT EKHBRD011AAV1, sur deux cites différent
j'ai un défaut A6 (disfonctionnement de la pompe dans le circuit d'eau) environ cinq minutes après le démarrage du compresseur de l'unité intérieure
- j'ai nettoyé le fitre, il était propre, l' eau est claire
- j'ai un delta T d'eau de 8°c sur le condenseur
- j'ai fait l'essai, le circulateur fonctionne bien
- je n'ai pas encore vérifier la valeur ohmique des sondes, j'y retourne bientot
quelqu'un aurait une lumière ?
auriez vous une doc complète ou un support de formation sur cette PAC ?
merci |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 26-10-2014 18:07
d'apres l'appli daikin service ( l'appli daikin code ne connais pas ...) , defaut a6 , defaut de pompe , donc vérifié circuit hydraulique (apparement tu l'as fait) , et possible pcb foireux
vérifie la continuité de ton controleur de débit durant ta mise en sécurité , tu saura de suite si c'est le pcb ou pas.
nop |  Profil www
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 26-10-2014 18:12
Bonsoir. Mème réponse que Nop.
Pat |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 26-10-2014 18:14
Re j'ai une doc, (trop lourd pour le site) donne moi par MP une adresse si tu ne l'a pas déjà.
Pat |  Profil
|
|
SFroid 952
| Posté : 26-10-2014 18:44
Bonsoir a tous !!
Comme cls il y'a le parametre E04 qui te permet de mettre ton circulateur en marche forcée ( ou E05 ) !
Comme tu a deja fait nettoyage du filtre a tami etc il y'a peut etre une autre chose !SI cela ne donne rine,il faudra penser à faire un nettoyage complet/desemlbouage du circuit d'eau. As-tu des radiateurs et/ou un plancher chauffant.? donc
*soit un probleme sur les sondes de temperatures ou un probleme de débit d'eau
*soit un probleme de carte electronique de controle du circulateur ( verifie flow switch )
*soit un pb surf le circulateur lui-meme
Regard il est a quel vitesse et si tu peux changer la vitesse de celui ci et de voir ce que ca donne si tu a toujours le defaut !! |  Profil
|
|
SFroid 952
| Posté : 26-10-2014 19:08
Re
Pour le mode forcée de la pompe c'est bien le parametre E04 le 1 en vitesse basse et le 2 en vitesse haute ( d'usine a 0 normale ) !
Contrôle tes intensité de la pompe et comment l'a tu verifier ??
|  Profil
|
|
jerome25 251
| Posté : 26-10-2014 19:52
à sfroid:
- j'ai mit le parametre E04 sur 2, est basculer sur 0, j'entends bien le circulateur changer de vitesse
- en fonctionnement j'ai un delta T et les retours chauffage commence à monter
- il n'y a pas de flow switch
- probleme de sonde, j'ai eut les valeurs par daikin, je dois y retourner en début de semaine, la cliente m'a laisse un message se matin, la PAC se met en défaut tous les 1/4 heure,
à nop:
- le defaut A6 je l'ai vu dans la doc chez le client, j'ai téléchargé la doc sur daikinpro mais pas plus d'info
merci |  Profil
|
|
jerome25 251
| Posté : 26-10-2014 20:01
à sfroid:
j'avais pas vu
- c'est une rénovation qui a 4 ans,remplacement d'une chaudière par une boite qui a coulée et c'est des radiateurs
- apparemment je peux pas modifier la vitesse du circulateur, c'est la PAC qui le régule ou je connais pas la manip
a+
jerome |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 26-10-2014 21:14
Salut,
Tu peux lire les sondes entrées sortie d'eau échangeur avec le mode lecture de sonde sur la télécommande, voir même les étalonnées via les paramètres.
Il n'y a pas de flow switch, c'est un circulateur à vitesse varier comme un ventilateur d'UI et donc il y a un taquimétre peut-être la signification première du défaut, un PB de moteur plutôt qu'un PB de débit. |  Profil
|
|
jerome25 251
| Posté : 26-10-2014 21:42
à duss:
oui, je peux lire la T° depart (appuie sur la touche T° auto) mais pas celle de l'entrée, c'est quoi la manip ?
as tu déjà eux le défaut A6, remède ??
merci |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 26-10-2014 21:49
Re
Une fois en mode lecture tu fait défiler les sondes avec un des deux jeu de flèches.
Entrée/sortie ecs et température extérieur |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 27-10-2014 04:11
Salut Jérôme et bonne matinée à tous
Histroire d éliminer un éventuel manque d eau du au radiateur , ces dernier sont sur un circuit secondaire ? Ou sont il en directe ?
Si on directe et qu il n y a pas de vanne de decharge " compensation" le manque de debit se fera systématiquement , dès lors que un 2 ou 3 radiateurs arrivent a consigne . Si non pour compléter les collegues , verifie l alim et l intensité pompes puis compare les Tº entree/ sortie echangeur lu via la commande avec celles que tu mesurera au thermomètre .
Es tu sur que au niveau de ton module hydraulique il n y a pas de flow switch ? C est bizard pour une altherma ils sont montés d origine , et ce n est pas une option , alors ca me surprend
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
SFroid 952
| Posté : 27-10-2014 12:33
Bonjour a tous !!
Sur ces module hydraulique il n'y a pas de flow swich mais bien un tachymétre sur le circulateur lui méme ! Et ce qui peut generez le defaut a6 soit le tachymétre HS a verifier pendan le fonctionnemen soit la carte ou les sonde entrée sortie d'eau a verifier les valeur ohmique la pac detecte un mauvais delta T entrée sortie d'eau ( sonde r4 et r7t je pence ) et ce met en defaut a6 il y'a la sonde r7t sur la ligne liquide sur le groupe ext a regardez aussi et pour les autre manip comme nos confrére verifie tous les point qui ton etez donné ! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 27-10-2014 12:57
re
autant pour moi , j avait pas relevé qu il sagit de l'altherma HT .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
jerome25 251
| Posté : 27-10-2014 20:14
bonjour à tous
j'arrive au bureau, ça cours partout, pas eut le temps de repasser chez la cliente
merci pour les infos, je vous fait le retour d'infos dès interventions
merci à vous
bon courage
jerome |  Profil
|
|
jerome25 251
| |
jerome25 251
| Posté : 04-12-2014 19:27
salut
merci pour les infos
pas de nouvelle, bonne nouvelle de la cliente, pourvu que ça dure...
comme dit le 9/11/14 rinçage de l'échangeur
pour info c'est une instal posé avec des flexibles (l'installateur à coulé ..), sans pot à boue et PAC dans le sous sol donc l'échangeur récupère toute la merde
a+ |  Profil
|
|
Vforce 269
| |
acman 38
| Posté : 20-07-2015 22:02
Problème résolu ?
Si oui, c'est quoi le problème ? Ou la solution ? J'ai le même défaut, et j y retourne demain, merci d'avance
be cool! |  Profil
|
|
acman 38
| Posté : 20-07-2015 22:02
Problème résolu ?
Si oui, c'est quoi le problème ? Ou la solution ? J'ai le même défaut, et j y retourne demain, merci d'avance
be cool! |  Profil
|
|