Index du forum »»  Froid Co Mise au point, mise en service »» prises de mesures CF négative

prises de mesures CF négative#9021

6Contributeur(s)
rmqAircofrigoMicChandmarconetsucedric29
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
Bonjour°
J'ai pris des mesures sur une CF négative première Mise en service et j'ai :

Température de la CF : -30° C
BP : -40°
HP : 35°
Température ambiante 25°C
SR : 1.5 affichée sur un TESTO 570
Température à environ 1.5 m de la bulble de détendeur, je ne peux pas la prendre au niveau de la bulbe) est de : -17 °C affichée sur mon thermomètre.

En R404A , détendeur TES 5 orifice n° 01 chambre de 100 m3.
Groupe unité Hermétique 2544ZBR avec un évaporateur SKB 10C.

Que pensez vous ?

Message édité par : rmq / 03-11-2014 19:49

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

et toi; qu'en penses-tu??

Hp basse avec petit SR bien que la BP semble bien peut être que la SC est haute?

pas de voyant sur la ligne liquide?? et si oui, bulle t il??

évidement, je suppose qu'il n'y a pas de charge thermique dans la chambre? juste de l'air??

amintenant, tu es déjà à -30 dans la chambre....ça tourne déjà pas mal :-D

à+
rmq rmqicon_post
bonsoir Aircofrigo.. merci pour l'initiatif.
Vouyant liquide ne bulle pas .
Oui la chambre est vide seulement de l'air.

Si je pense que ça manque de ff, je vois que la BP est normale... et le voyant plein de liquide...

ne penses tu pas que l'orifice est petit ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

un orifice trop petit entraînerez une chute de la BP mais ici tu n'as que 10K de delta total..

tu peux toujours ouvrir un peu le détendeur en voir l'évolution de ta BP (qui devrait logiquement remontée)
mais voir surtout l'évolution de ta HP et de ta ligne liquide!!
là les bulles vont peut être apparaître!!
comme tu le sais, les réglages finaux se font en condition réelle! donc avec une charge thermique dans la chambre.
à+

Message édité par : Aircofrigo / 03-11-2014 20:35

rmq rmqicon_post
Que pense tu de la SC ? est ce que la prise de la température à environ 1m loin de la bulbe de détendeur (extérieur de la CF) est juste si oui alors j'ai un SC de 23 K .

MicChan MicChanicon_post
Bonjour,

As tu bien isolé thermiquement ta sonde de température lors de ta prise de mesure? as tu pris ta SC sur une période donnée?
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : rmq 
SR : 1.5 affichée sur un TESTO 570
Température à environ 1.5 m de la bulble de détendeur, je ne peux pas la prendre au niveau de la bulbe) est de : -17 °C affichée sur mon thermomètre...

Pourquoi se contenter d'une température si lointaine??
Qu'y-a-t-il près du bulbe qui t'empêche de te rapprocher?

Certes, le Testo affiche une température .... mais encore faut-il que la sonde de température soit placée à l'endroit voulu!!

@+
netsu netsuicon_post
Salut!

Ton groupe marche... bien!!

éventuellement un petit réglage de détendeur... quoique, moi je n'y toucherait probablement pas.

il y a un truc qui me chiffonne: pourquoi descendre ta CF à -30? (c'est rare si bas pour une simple CF) Quelle est la température de consigne voulue par ton client?
le froid est un état d'esprit.
rmq rmqicon_post
Bonjour
Pour la prise de temperature loin du bulbe c est parceque mon thermo electronique ne supporte pas une temperature tres basse.
Oui sonde isolée.
Pour le consigne c est -25
Est il normal par exemple de trouver une SC de 23 k dans une cf négative ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

change de thermomètre :-?
non une SC de 23K n'est pas normale...dans aucun cas

pouquoi t'amuser à moins 30 si c'est prévu -25??