Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» wesper CLH

wesper CLH#9114

2Contributeur(s)
vercorcrisSFroid
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
Bonjour j ai un wesper clh de 2005 r 407
pac air eau
j ai deux circuit le ventilo condenseur tourne tout le temps on mode chaud température extérieure 14c
sur se model s normalement ?
qui a la notice de la regule est les valeur des sonde

SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !

Salut vercocris ta pac est reversible elle fait du chaud et du rafraichissement ? Au niveau du regulateur je pense au petit avec les 2 touche haut et bas et l'afficheur au millieu le petit chiller ??? Celle ci t'affiche la temperature actuelle et si tu est en mode chaud sait tu a combien est t'on point de consigne ?? Pour acceder au temperature tu fait un appui brev sur les deux touche mode et on/off si c'est le chiller puis tu cherche le menu tp celui ci correspond au temperature ! Tp1 je pence point de consigne froid
Tp2 delta T pour demarrage froid
Tp3 PDC Chaud
Tp4 delta T pour demarrage chaud
Tp5 entrée d'eau
Tp6 sortie d'eau
A tu la réf complete de groupe en n/s ??
Cordialement !