Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » quelles tensions pour ce ventilo ?
Auteurquelles tensions pour ce ventilo ?
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 18:15

Bonsoir,

J'ai un moteur de ventilo pour evaporateur PAC LG therma V groupe exterieur avec un marquage :

VM:310V Vcc:15V Vsp 5,5V

Cela signifie quoi svp ?

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 16-12-2014 20:26

Hello....

ça sent le defaut 67 ça sur LG ?

Vcc volt courant continu

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 20:39

Effectivement 67 !! Que j'avais déjà évoqué dans un autre post...

Mon souci c'est que je n'ai reçu qu'un ventilo pour 2 sur la PAC...
Donc avec un coup de bol, il n'y en a peut etre un qui marche j'aurais souhaité les alimenter en direct pour voir.
d'ou ma question sur les tensions d'alim.

Autre souci : j'ai un connecteur à 5 fils....

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-12-2014 20:44

Salut et bonne soirée à tous.
Ton moteur est alimenté en 310v pour le reste c est l alim et la com entre le ventilo et la carte " tachymetre entre autre"
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 21:28

Connaitrais tu (pour ma culture) la signification Vm et Vsp ?

Puis je reconnaitre a l ohmetre l enroulement moteur pour l alimenter en direct (pour le tester) ?

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 21:43

Puis je brancher un seul ventilo sans que cela me fasse le code erreur ?

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 22:07

J'ai une doc de formation constructeur qui précise de tester le moteur du ventilateur avec
le multimetre en mode test diode en 2 pin du connecteur et de vérifier que l'on a 1 VDC...

Euh... je teste quoi comme ça ?

Sinon mes tensions du coup c'est
310V continu pour alimenter mon moteur
5,5V pour alimenter le tachymetre ?
15V pour l'info modulation vitesse du tachymetre ?

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 16-12-2014 22:16

Salut
Jeune Homme tu fait erreur en mode teste de diode ,ton multimètre genére un courant constant qui va permettre de te donner le seuil de de conduction de la jonction PN de ta diode donc tu sera au alentours de 07V qui correspond au seuil de conductivité de ta diode,si tu branche un multimètre en teste de diode sur une tension tu risque de le détruire

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 22:47

le test se realise sur le connecteur du ventilo "déconnecté"

ch67.jpg

132.09 Ko
418 Télécharg.

  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 16-12-2014 22:58

Je viens de retrouver un post :

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4544&forum=92

Mon connecteur serait il normé ?
donc pin 1 et 4 : alim moteur, le 310 VM ?
pin 6 et 7 : le retour tachy, module entre 0 et 15 Vcc ?
quid de la pin 5 ??


  Profil  
tiredbee
159  
   

tiredbee
  Posté : 17-12-2014 20:42

Suite et fin :

Bon le truc du test en mode diode fonctionne, j'ai pu repérer un moteur ok et l'autre HS.
La PAC tourne.

Si quelqu'un a l'explication physique de cette méthode je suis preneur, ainsi que pour le marquage initialement évoqué

  Profil  
Sauter à :