Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Probleme huile sur centrale positive

Probleme huile sur centrale positive#9453

6Contributeur(s)
gregmarsshunt33avanlarassenetsu
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
greg gregicon_post
De plus, lors de la coupure de la centrale, l'huile se remplie en quelques secondes (pour NETSU)
netsu netsuicon_post
Salut!

si l'allumage en rouge du régulateur Kriwan est instantané (ou presque) lors de la baisse du niveau de l'huile au moment de l'arrêt du compesseur -> régulateur inadapté. (les traxoils emmerson sont temporisés de quelques secondes... voire une ou deux dizaines de secondes)

Il suffira de lire les deux docs pour le prouver à profroid...

Le réglage de BP assemble correct (au vu du peu que tu donne)

A+
le froid est un état d'esprit.