Index du forum »»  Règlementation »» DESP retrouver les déclarations de conformités

DESP retrouver les déclarations de conformités#9454

8Contributeur(s)
Adrienfizzchrist59shunt33glaglapierramarsDepalain
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
Bonjour à tous,

Petite question sur la DESP pour les connaisseurs :

Avez vous des soucis pour récupérer les déclarations de conformités chez les constructeurs ? Surtout sur les requalifications ?

Est ce que chez Profroid après 10 ans ils donnent les certificats de conformité ?

Et chez les autres constructeurs ?

Merci pour vos partages et votre aide ;-)
fizz fizzicon_post
Salut,

De manière général, il faut mettre la main à la poche c'´est 300€ minimum pour Ciat par ex.
Rien n'est gratuit.....dans ce monde 😡😡
jesors
Adrien Adrienicon_post
Le soucis est pas de payer, le client si il faut mettre 300 ou 500€ pour être conforme il préférera que de devoir changer ça bouteille qui a plus de 10 ans et qui n'a aucun poinçon a tête de cheval.

C'est quand même du vol, pour un papier manquant !
christ59 christ59icon_post
salut

on est d'accord que c'est du vol, tres difficile en ce moment les fournisseurs !!!
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
shunt33 shunt33icon_post
Bonsoir à tous,

PROFROID ne fournira aucun documents si les équipements ont plus de 10ans...
Les sociétés PBI, CRYOKIT, SOUDALINOX... n'existent plus alors c'est la galère...

HK fournis certains documents moyennant paiement (forfait de 300€ à 600E HT par machine il me semble et en fonction de l'année d'assemblage)...

Pour la DESP, il y a un nouveau CTP (N°4), si les réservoirs sont marqués d'une PE de 2 fois la PS alors il n'y a plus d'obligation d'avoir de certificats de conformité papier... Il faut cependant mettre en adéquation l'accessoire de sécurité.

Ex : réservoir de liquide au R404A de 300L avec PS 25bars et PE 50bars = OK s'il y a 2 soupapes tarées à 25bars (avec dimensionnement correct pour les débits de décharge). Il faut cependant que les marquages soient visibles sur le réservoir.

En gros les équipements soumis sont ceux avec un rapport PS (pression maximum admissible) * V (volume) > 200 bars/Litres

En tout cas c'est clair que c'est honteux de nous faire changer des équipements qui fonctionnent depuis des années sans soucis particuliers...

Et petite précision également, seuls quelques pressostats de sécurité HP sont valables... Les KP7W ou KP7BS de chez DANFOSS par exemple.... mais pas les KP5 qu'on à très souvent sur les anciennes centrales. Ces pressostats ont également leur certificats de conformité DESP.

A+ et bon courage !!

glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

Adrien comme le dit shunt33, si tu as le fabriquant, et le n° de série, et que tu es en mesure de prouver que ton réservoir a subi 2 x la PS, tu n'as pas besoin des documents du fabriquant, tu peux requalifier l'équipement toi même si tu as ton habilitation.
En général si ton réservoir a été fabriqué avant 1997 il a 2 x la PS la réglementation française était plus contraignante a l'apoque, que les 1.3 imposé aujourd'hui.
Le CTP n°4 abroge effectivement les CTP n°1, 2 et 3 depuis le 15 mars 2000.
Et pour rebondir sur les KP5, effectivement ces pressostats ne sont pas réglementaire, car il s'agit de pressostat de régulation (1 soufflet), même si la plupart du temps ils sont utilisé en pressostat de sécurité :-| :-| alors que les pressostats KP7 sont bien des pressostats de sécurité (double soufflet).

Voici un document pour mémoire...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Adrien Adrienicon_post
Merci de vos réponses !
Mon installation ne rentre pas dans ce cadre glagla car éprouvé seulement 1.3 fois la PS, pas de tête de cheval, donc je suis coincé :(

Réponse de profroid :

"nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de dossier réglementaire.
Nous vous rappelons que les installateurs et/ou exploitants doivent conserver le dossier de chaque machine, et le maintenir à jour, pendant toute la durée de vie de l'installation ; ceci étant exigé, en France, par l'arrêté du 15 mars 2000. "

Ma pensée se résume à :
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
:-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-|
pierra pierraicon_post
Tu pourras leurs dire de vive voie, il son sur le salon énergie froid +1 jesors
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
mars marsicon_post
Ce sera le déni ,,de toutes façons ! Peu de constructeurs ont un vrai suivi de leur materiel .
La célèbre marque de roof top en alu sont top pour ça , ils conservent tout.

Depalain Depalainicon_post
Bonjour a tous
concernant la documentation les dispositions du cahier technique professionel de juillet 2014 permet de régulariser bon nombre de situation et notamment sur les ESP construit suivant directive européenne.
Pour les ESP "43" pas de soucis particulier : la PE au double de la PS et un tête de cheval sur la plaque permet de régulariser.

@+ Depalain
Bonjour a tous
je suis nouveau, donc petite présentation.
Je suis expert indépendant dans le domaine de l'inspection réglementaire des équipements sous pression et je suis intéressé par tous ce qui touche au domaine des installations de production de fr