je sais pas quel âge il a exactement mais il me semble plus de 5 ans.
j'ai fait un devis aujourd'hui pour le remplacement CP et carte
je vous dirais ce que ça a donner..
vinci914 vinci914icon_post
bonjour,
Suivant les conseils des collègues, j'ai opter par changer le compresseur et la carte inverter. l'intervention a eu lieu fin mois de mars, l'installation est bien "repartie" et re-fonctionne correctement depuis.
merci ..
SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous !

@vinci914 merci pour le retour d'info et pour les sonde ?

Cordialement .
duss dussicon_post
SALUT

pour ton multi meter qui bascule en courant continu c'est peut etre parce que la tension qui alimente le compresseur est un HACHAGE de courant continu.