Index du forum »»  Froid Co Montage, soudure »» chambre froid positive groupe silensys 404

chambre froid positive groupe silensys 404#9501

3Contributeur(s)
Hyiogavercorcriscedric29
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour chambre froide positive montage mon groupe extérieure est 2 mètre de hauteur de l' évaporateur sur ces model vous faite toujours le siphon pour huile?
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour a tous

si c'est juste les 2 mètres de hauteurs qui t'inquiète ,non sans piège l'huile doit revenir .

Mais si tu doutes ,un piège en plus ne fera pas de mal a l'installation.
Hyioga Hyiogaicon_post
bonjour normalement tout les trois mètres,un piège,mais comme ta dis Cédric,rien ne t empêche de faire un piège!