Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Compresseur hs ?

Compresseur hs ?#9710

10Contributeur(s)
moulsvercorcrismarszenixboosterdmarcoSFroidberuFab02Aircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mouls moulsicon_post
Il s'agit d'un compresseur de la gamme CAJ de Tecumseh. (CAJ4519Z).

Le compresseur klixonne toutes les 10s... M'a BP est de 10 bars (détente par détendeur thermostatique et présence d'une electrovanne.
Mon compresseur prends 35 A au démarrage puis klixonne. (Ma BP ne diminue pas). AI-je à faire à un compresseur HS?

Vu que mon compresseur prend l'intensité au démarrage la bp devrait diminuer non ?

Merci
vercorcris vercorcrisicon_post
slt oui oui oui oui oui ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cp hsssssssssssssssssssss
mars marsicon_post
Bonsoir, waouh!
Ton CAJ est en mono, donc condensateur de démarrage ainsi que le relais associé . As tu vérifier le basculement démarrage / permanent et donc par la mme occasion le fonctionnement du relais concerné .
Par expérience il y a de forte chance que çe compresseur a ramassé un peu trop d'intensité et qu'il soit cuit par un blocage mecanique .
Vérifies quand même les organes de démarrages adin d'éviter un remplacement inutile et des frais pour ton client .

zenix zenixicon_post
bonjour,
as tu vérifier le relais de démarrage ?
tester les condensensateurs ?
controler la tension ?

si oui, ton diagnostique semble correct ...
voila des infos pour ton compresseur :
http://www.tecumseh-europe.fr/misc/PlateformeDocumentaire/3-Documentations/12-Techniques/224ST-G.PDF

@+
mars marsicon_post
Quelle est la valeur des enroulement permanent et de démarrage ?

booster boostericon_post
Salut
Première chose à faire verifier toutes les connexions, une cosse a vite fait de se couper, de bruler ou de se desserttir
Ensuite, tu as 2 condensateurs, il faut les verifier
Si c'est pas çà, verifier le relais de demarrage
Verifier enroulement de demarrage et permanent
Si tout çà est OK , alors tu peux affirmer qu'il est HS mécaniquement!

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
mouls moulsicon_post
Désolé je ne vous ai pas salué ! :)

Bonsoir. Le compresseur était bouillant. J'ai sorti le klixon de la cloche pour éliminer ll'hypothèse de la surchauffe du CP. Le klixon coupe donc en intensité. Le fait que le compresseur soit brulant peut être du à une surintensité ? Ou il faut qu'il ai tourné pour qu'il soit chaud comme ça ?

Les valeur ohmiques sont de 6 ohm et 8 ohm.
J'ai du 230 entre la phase et neutre du compresseur jusqu'a que le klixon saute.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : mouls J'ai sorti le klixon de la cloche pour éliminer l'hypothèse de la surchauffe du CP. Le klixon coupe donc en intensité. Le fait que le compresseur soit brulant peut être du à une surintensité ? Ou il faut qu'il ai tourné pour qu'il soit chaud comme ça ?
Les valeur ohmiques sont de 6 ohm et 8 ohm.
J'ai du 230 entre la phase et neutre du compresseur jusqu'a que le klixon saute. 

Attention à ton analyse!
Comme beaucoup de monde, tu fais un amalgame antre " la cause " ... et " la résultante de l'effet de cette cause ".

Tu nous dis " J'ai sorti le klixon de la cloche pour éliminer l'hypothèse de la surchauffe du CP. Le klixon coupe donc en intensité."
Or, ce n'est pas cette surchauffe momentanée qui provoque cette coupure ... mais bien la coupure qui est provoquée par une surchauffe prolongée du klixon!

Tu nous dis avoir relevé 35A ... ok, cela n'a rien d'exceptionnel ( il est bien spécifié sur la doc technique du fabricant une limite de 50A ! ), mais le compresseur semble-t-il vouloir essayer de démarrer? ... ou reste-t-il coincé sur l'enroulement de démarrage??

Si le kit de démarrage ne bascule pas automatiquement, il est tout à fait normal que ton klixon déclenche pour sauvegarder le compresseur!!

Donc, à ta place, je vérifierais le bon fonctionnement de ce kit de démarrage ... avant de déclarer l'ensemble hs!

Je ne sais pas chez qui tu travailles, mais généralement dans les ateliers de réparation, on trouve régulièrement dans un coin un ( ou deux ) cartons de kit de démarrage d'occasion!! Essaies d'en trouver un pour ton compresseur ( ne serait-ce que pour essayer ... et vois ce qu'il se passe!!
Si ton compresseur démarre normalement, ca prouvera à ton patron que tu es un vrai "réparateur" .... et pas un simple " remplaceur de pièces à l'identique "!!

@+
SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous les frigolos !

Totalement d'accord avec damarco +1 !
Dans la possibilité c'est de laissé refroidir le compresseur en espérant que celui ci n'est pas pris de coup ! Et par la suite soit de remplacer ton condo ou ton kit de demmarage ci celui ci est HS alor ton compresseur a du essayer de tourner mais n'a pus ce lancer d'où l'échauffement de celui ci ! Pour tes valeur ohmique a tu les 3 ? Connais tu les valeur ohmique constructeur ?

Cordialement .
beru beruicon_post
bj quelle est l'intensité nominal inscrit sur ton comp
tes 35 amp sont ils sur chambre negatives apres degivrage( surintensité normal)
as tu verifié ton sousrefroidissement pour estimer une surcharge de gaz
as tu verifié presence incondensable