Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Carte inverter,moteur ventilo daikin
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurCarte inverter,moteur ventilo daikin
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 24-10-2017 18:15

https://fr.aliexpress.com/item/4-0kw-Variable-Frequency-Drive-VFD-Inverter-3HP-220v-New-Product-High-Quality/1709985477.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.3.60c7d89ef3pHQu&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=bf441927-042d-40db-ba5d-cabe833e329a&tpp=1

ca peux le faire apparemment en 220v !

en anglais , peut etre plus comprehensible que le franglais d'aliexpress : http://www.vevor.fr/5hp-4kw-variable-frequency-drive-vfd-inverter-220-250v.html

nop

Message édité par : Nop / 24-10-2017 18:21


  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 24-10-2017 18:47

Ça a l'air pas mal.


  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 25-10-2017 13:03

Voici mon test des ampoules associé à la valise.





https://youtu.be/Gl-xqZnpNsQ


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 25-10-2017 18:51

j'ai commandé un 5.5kw a 224€ , je ferais des tests des que je reçois ca ;)

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 25-10-2017 19:21

Tu penses qu'il y a besoin de autant de puissance pour faire juste des test de démarrage ?



  Profil  
jerome25
251  
   

jerome25
  Posté : 25-10-2017 19:40

bonjour,

voila de bonne idée

je vais regarder, sur les bruleurs on utilise des variateurs entrée 220v mono sortie tri

le but c'est de voir si le compresseur est bloqué ou fait un bruit mécanique
a+

jerome

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 25-10-2017 21:45

Salut a tous
pour démarré il faut toujours plus de courant quand marche normal et pour le peux d'écart de prix vaux mieux plus que moins
Attention au compresseur a aimant fixe ou inverter DC c'est pas les même formes d'onde de commande la valeur moyenne n'est pas nul

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 25-10-2017 22:24

pour la puissance , pour faire des tests a mi charge sur du 16kw , ca peut être utile , genre recherche de bruit a la con a un certain régime et puis vu la différence de prix , autant avoir un peu de marge !

pour marcel11 , effectivement , sur le cp DC ca ne fonctionnera pas , mais faut reconnaitre que mise a part LG , y'a pas grand monde qui tournent avec

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 25-10-2017 22:30

Toshiba aussi utilise du DC


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 11-11-2017 15:27

j,'ai reçu le boitier , je test un cp mardi matin avec.

nop

  Profil  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 15-11-2017 22:08

bon , j'ai fait l'essai comme prévu mardi matin , ce fu un flop monumental ! pas assez de couple pour démarrer le cp.
je farfouille les paramètres du boitier et je retest !

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 16-11-2017 20:46

Merci du retour et de l'investissement financier


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 16-11-2017 21:48

re-testé ce matin , reflop .
la doc est pas super explicite et pis je m'attaque peut être a un peu gros des le début (RZQ100) , mais on sens que le cp a envie de partir , mais le boitier par en défaut "over current"
je continue a farfouiller les paramètres !

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 17-11-2017 21:09

Salut

Il n'y a pas d'indication sur l'intensité max ?
Tu as mis une pince ampèremétrique ?

Ton compresseur n'est pas bloqué ?

Message édité par : Vforce / 17-11-2017 21:09


  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 18-11-2017 11:35

Bonjour,

Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Cordialement

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 18-11-2017 18:08

Citation : Billbaroud 

Bonjour,

Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Cordialement 


les daikin effectivement fonctionnent en onde carré en gros m'enfin un belle sinusoïde devrait le faire

le cp était pas bloqué.
je vais branché l'oscillo dessus voir ce que ca sors , j'ai l'impression qu'il crache peu de voltage au démarrage , donc besoin de beaucoup de courant
le petit boitier de test d'inverter est super content lui avec la tension de sortie ...

nop

  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 18-11-2017 21:45

Citation : Nop 

Citation : Billbaroud 

Bonjour,

Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Cordialement 


les daikin effectivement fonctionnent en onde carré en gros m'enfin un belle sinusoïde devrait le faire

le cp était pas bloqué.
je vais branché l'oscillo dessus voir ce que ca sors , j'ai l'impression qu'il crache peu de voltage au démarrage , donc besoin de beaucoup de courant
le petit boitier de test d'inverter est super content lui avec la tension de sortie ...

nop 


Salut a tous
Une onde a 120° faut m'expliquer ?
vue que l'on émet pas on va pas parler d'onde
on va parler de tension ,la forme de la tension sur une charge inductive n'est jamais sinusoïdales ,car le courant va s'intégrer dans la self de l'enroulement d'un moteur ,par contre le courant lui va être quasiment sinusoïdale ,une tension en PWM en s'intégrant dans la self va produire un courant sinusoïdale.
N'oublié pas le fameux cos Phy des moteur qui correspond au déphasage courant/tension un moteur étant une charge inductive on se sert de se phénomène sur les variateur et il faut résonné en courant et non en tension car une self se charge en courant et non en tension .
pensé que selon les commandes des variateurs et selon les moteurs il faut se rappeler des cours de base d'éléctro tech et les commande quadratique des moteurs je vais arrêter de vous barber pour se soir

688-gt-commande-moteur.pdf

492.39 Ko
466 Télécharg.

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 18-11-2017 23:45

Convertisseur PAM tension variable PWM 120°
http://ovh.to/kBSJeR7
Convertisseur Boost tension fixe PWM 180°
http://ovh.to/B8JzHGG

Marcel a raison, alors utilisons les bons mots.
PAM, courant trapézoïdale
Boost, courant sinusoidale.
Ton compresseur utilise un moteur DC brushless moteur synchrone et non un moteur asynchrone. De plus, les tensions en conformité avec la fréquence changent suivant le modèle de moteur (voir chez Siam, il a plusieurs codes moteur où les tensions sont différentes d'un compresseur inverter à l'autre).
Je ne pense pas que ce variateur sache commuter correctement en fonction de la position du rotor pour que le moteur ait du couple. Peut être en le lançant à la main ? Pas facile sur un compresseur mais pourquoi pas sur un moteur ventilateur DC sans pilote ?
@+




  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 19-11-2017 09:42

Salut
de plus en plus de moteur sont des moteur Brusless (pardon pour l'orthographe)
ou des moteurs a aimants permanents
ou des cartes Inverter DC la forme de la tension est différente surtout la valeur moyenne n'est plus nul a la différence d'un moteur asynchrone alimenté en sinusoïdales et le déphase entre les phase n'est plus forcement de 120° sur ce type de moteur et de carte

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 21-10-2018 18:48

Salut

Que pensez vous de ce genre de chose pour des test compresseur ?

https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B078LYT939/ref=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8


  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 22-10-2018 19:40

Salut Vforce,

Il est monophasé, et un truc me saute aux yeux => Poids 1,34kg !
Même le dissipateur doit être en plastique!

Bonne soirée.

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 22-10-2018 20:22

Oui mono en entrée et tri en sortie.
En alu c'est léger


  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 23-10-2018 06:31

Salut Vforce,
Oui je sais, le poids c'est comme la taille, ça ne fait pas tout . Mais 1,34kg pour un variateur de fréquences, perso je trouve ça très léger. En ayant déjà installé ce genre de matériel, on était plus prêt des 10 ou 15kg (ABB). Donc je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça ne doit pas être bien top...

Cordialement.

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :