Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Réseau d'eau glacée

Réseau d'eau glacée #9861

4Contributeur(s)
FrigoFreezfrigopathedougLukycold
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
FrigoFreez FrigoFreezicon_post
bonjour
j'ai un réseau d'eau glacée sur 6 étages avec un ventilo convecteur par bureau ( environ 15 par étage ) et il y a la moitier des ventiloconvecteur qui ont leurs flexibles de raccordement bouchés , il est impossible de changer les flexibles car ils sont tous innaccessibles , j'ai tenté d'en déboucher , dans les flexibles il y a comme du sable compacte tres dense , impossible a déboucher , j'aurais voulu savoir si il hesistait des moyens efficaces pour déoucher , nettoyager des tres vieilles conduites ? avec un produit à mettre dans le réseau ? si vous avez des retour d'expérience à se sujet ??? je comprend pas qu'ils aient construit tout ca de cette facon , ca doit avoir 40 ans .

merci
frigopathe frigopatheicon_post
salut,
40 ans, rien que ca!!!

si tu aimes l'argent, tu te fais pas chier, tu changes tout...

si tu veux perdre du temps et de l'argent, tu cherches un produit miracle, qui va peut etre déboucher, c'est à dire déplacer en partie les saletés, pour venir polluer, les filtres, les échangeurs principaux.... combien de déplacements estime tu faire pour remettre en état.... perds pas ton temps.

a+
doug dougicon_post
Slt,
Contact une société comme ashland par exemple il vont te faire un prélèvement, un état du réseau puis te préconisé un traitement adapté
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,

Il y a la société BKG qui est spécialisé dans ce genre de problème. Il utilise un produit de leur fabrication qui s'appel la CETAMINE.

Avec la mise en place d'un filtre à poche 100 micron et 50 pour finition, équipe de barreaux magnétique très puissant.Ainsi qu'un suivit analytique pour te donner le dosage.

J'ai déjà utilisé ces produit BKG avec 100% de réussite sur des cas comme le tient.

Auparavant comme le disent les collègues il feront une analyse physico-chimique de ton réseau.

Seul inconvignat de ce produit est que tu ne doit pas avoir d'aluminium qui compose ton circuit.

A+