bonjour a tous
je tiens dabord a vous feliciter pour ce fofo que je decouvre et trouve genial.........longue vie !
je debute dans votre monde de dingue..... et j adore !!!
moi, j'ai un petit probleme en GMS:
3 vitrines positives (2X375 sur une VEM et 1X250 sur une autre VEM) de marque bonne* nev* le tout sur un MT125 avec une bonne vieille rugul mecanique des annees dinosaurs
et ca marche bien
sauf que le premier article de chaque rangee , de chaque etagere se trouve entre +8° et +10°
le second (meme si ils se touchent) est a +2°
j'ai
changé les detendeurs (TEX2 avec buses de 3 et 1) surchauffe= 5°
verifié les VEM : pas de fuyante ni predetente ni bouchage
verifié la ventill : ok partout
charge ok, hp +40°, BP -12°
pas de prise en glace,
degivrage elec 3 resistances (ok) 4 fois/24h de 45min , T° fin deg +6°
je seche.......... help ????
merci
@ +
je sais que je ne sais rien !