Une HP un peu basse, une BP aussi un SR = 8° ça donne quoi comme idée ?
adelclimatisation
salut mano et bonne journee a ts
une HP et une BP faible c est les symptomes de monque de charge mais ce qui me perturbe c est tes 8K en SR. si tu parle bien de sous refroidissement dans ce cas le taut de remplissage de ton instal est correcte. puisque tu as suffisament de fluide dans ton condenseur pourquoi n arrive t il pas dans ton evape? alors soit ton detendeur est trop petit ( ferme,buse mal selectione, impurtes venue se loger dans la buse j ai deja eu le cas, train termostatique deffectueux, probleme sur le tyuau d egalisation externe ...etc) pour ce fair il te suffira de mesure la SC
soit un probleme de predetente sur ta ligne liquide voir s il n y a pas un delata entre la sortie condenseur et l entree evap .( aussi si y a pas une vanne de service qui ne soit pas completement ouverte)
si le detendeur ok et que tu na pas de predetente alors verifier l echange sur ton evape. si le delta sur l air est superieura 5K tu as un probleme de debit d air si il est inferieure a 3K t as plus qua bien netoyer ton evap.
mais le mieux c est que tu puisse fournire plus de precision sur ton installe. SR,SC delta totale a l evape et au kondenseur les delta sur l air aussi voila voila esperant t avoir ete util bonne et excellente journne a tous
cordialement
mimifrigo
salut ;-)
suivant l'état du fluide dans de voyant de liquide
gazeux :
manque de gaz
liquide plein :
détendeur trop fermé ou défectueux
detente
salut mimi
un voyant qui bulle n'indique pas toujour un manque de charge :#
et si je trouve que le détendeur givre !!?
mimifrigo
quoiqu'il arrive le détendeur givre , c'est normal . ce qui l'est moins c'est quand le reste de lévapo ne givre pas
adelclimatisation
re
si la quantite de fluide qui monque est assez importante y a aucune chance que l evapo givre.
cordialement
adelclimatisation
re
si la quantite de fluide qui monque est assez importante y a aucune chance que l evapo givre.
cordialement
detente
Salut manos
si ton detendeur givre c'est peut etre que;
- il est mal alimenté en liquide
- l'orifice est mal selectionné
- ton détendeur est mal réglé
- ton orifice est coincé par une impureté
- ton détendeur est hs
mais au fait c'est quoi comme détendeur/orifice, pour les TEX5 ET TEX12 réglages au pied a coulisse suivant fluide
tiens nous au courant :# :# :# ca m'interesse
adelclimatisation
bonne soiree a tous
il dit qu il a un SR de 8 donc c est en aucun cas un monque de charge . il monque de fluide dans son evape mais pas dans l instal. perso je pense a une impurte qui boche l orifice . ou train termostatique hs . mais bon on sais tous ou cela a mener le monde le fait de speculer :-D
cordialement