Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» zanotti negative 404

zanotti negative 404#9950

5Contributeur(s)
vercorcrisBA43cedric29dmarcomimifrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
j ai BSB120NV02F il fonction a -20 a -15c je veux tranformé en positve
j ai le meme model en positive vient de claqué au r22 ref BSB120NV02F je veux recuperer sa carte POUR la metre sur ma chambre negative
je veux savoir si ces possible

Message édité par : vercorcris / 12-07-2015 19:41

BA43 BA43icon_post
salut vercoris
je ne suis pas du tout sur que ça fonctionne tu vas arriver à gérer la T° mais tu vas travailler trop bas en BP donc : déssèchement des produits surtout s'ils sont fragiles d'autant plus que les groupes négatifs Zannoti avec deg gaz chaud sont équipé d'une vanne de démarrage qui "plafonne" la BP à environ -20 pour protéger le compresseur
à coeur vaillant rien d'impossible
cedric29 cedric29icon_post
pouet

Si je récapitule ,tu veux juste récuperer la carte de régulation d'un négatif pour la mettre sur un positif ?
,ca doit etre possible ,en faite tout est une histoire de parametre ,si tu as acces au parametre de degivrage ,ca doit le faire
cedric29 cedric29icon_post
en faite en te relisant je sais pas ce que tu veux savoir :-P
BA43 BA43icon_post
salut à tous
perso j'ai compris que notre ami vercoris voulait monté la carte d'un groupe positif hs au R22 sur un groupe négatif au R404a pour utiliser ce dernier en lieu et place du premier
à coeur vaillant rien d'impossible
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour les gars,

Le problème est que les puissances ne sont pas les mêmes...

Voir la doc du constructeur => http://www.zanottifrance.com/pdf/1/documentation_technique_SB_fr.pdf

@+
vercorcris vercorcrisicon_post
SALUT ba43 tu a tout compris
c une belle viande qui dort oui ces pour des humain pompe funebre
ref positif MSB120TV02G
REF NEGATIF BSB120NV02F

Message édité par : vercorcris / 12-07-2015 19:47

mimifrigo mimifrigoicon_post
salut

je pense que tu peux car les 2 modèles dégivrent par gaz chauds , il faut vérifier en comparant les 2 cartes

sinon tu laisses la carte afficheur ( si elle fonctionne ) et tu passes tout le reste par un régulateur standard avec un relai pour le compresseur que tu installes dans le monobloc tu gagneras du temps et surtout de l'argent par rapport au remplacement de la carte
Si la carte afficheur est HS tu installes le régulateur en découpant la façade