Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» trane ERTAA 213 2000 r 134 en défaut

trane ERTAA 213 2000 r 134 en défaut#9965

3Contributeur(s)
vercorcriskulilinadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour,
j ai un défaut trastion démarreur -comp .A
coupure circuit

j'ai le même problème sur les 2 circuits; j'ai testé les contacteurs plus tout les fusibles

les détendeurs font du bruit ça c'est bon après sa marque marche il a le défaut qui vient

le problème est survenu quand EDF a coupé la zone
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

Message édité par : Aircofrigo / 17-07-2015 19:32

kulilin kulilinicon_post
salut, t'a pas un contacteur a moitié collé des fois?
tu a verifié t'on sens de rotation?
les résistances de transition sont elles ok?
mototo
vercorcris vercorcrisicon_post
salut ces quoi les résistances de transition sa se teste comment
j ai pas teste le sens de rotation
je voix meme pas le contacteur bougé
j ai teste tout le contacteur

il marque anti cour cycle duré 2 minute apres demarré apres j ai le deffaut circuit 1 est 2 en meme temps

Message édité par : vercorcris / 16-07-2015 22:16

kulilin kulilinicon_post
euh attend j'ai loupé un truc

c'est quoi t'on groupe parce que erkka je sais pas quoi ça existe pas
vercorcris vercorcrisicon_post
un trane grouoe froid ERTAA 213 2000 r 134
ekk2564cnumero serie je me su7s trompé
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soirée a tous
tu as un probleme durant la phase de transition ou dés lors que ca demarre ?
les resistances c'est elles qui servent de transition . bon c'est un peu lointain tout ca , mais si ma memoire ne me fait pas defaut . le passage
d'etoile triange ( et ou allure 1 /allure 2 ) se fait via ce qu'ils appellent transition fermée . ca evite le pique d'intensité entre les deux . mais cela fait un bail que je n'ai plus mis le nez dedans .
cherche demarrage a transition fermée tu trouvera sur le net une explication plus approfondie .
a'l'eppoque ou j'ai eu besoin d'en connaitre le principe j'avait trouver sur le net pas mal d'expliquations .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re,
il me semble qu'il y a un poste a ce sujet qui avait ete creer par doug .
mais franchement je ne sais comment remettre la main dessus .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
kulilin kulilinicon_post
ben voila ça change tout:
pas de resistance sur ce modele

bon tu est en demarrage direct non?
dans ce cas les bobines de tes contacteurs sont elles ok

si oui lors d'une demande de demarrage compresseur la tension sort elle du module compresseurs ( aide toi du schema)

apres y a rien de sorcier sur ces machines c'est juste de la logique electrique

si non y a un parametre a controler au niveau du parametrage machine: le type de demarreur installé
le mot de passe c'est ++--++ ou +-+-+- je sais jamais lequel ouvre quoi
mais attention au modif que tu fais faut pas faire n'importe quoi non plus, là tu attaque direct la configuration materiel de t'on groupe
vercorcris vercorcrisicon_post
merci etoile triangle
oui j ai testé les contacteur ls nc plus les no sa ces ok
c du a une coupure électrique de edf
kulilin kulilinicon_post
t'es sur?, t'a combien de contacteur par compresseur?
j'ai pas vu beaucoup de rtaa en etoile/triangle mais c'est vrai que çà devait etre une option a l'epoque