Forum » » Froid spécifique Trucs et astuces » » Help TWIN HITACHI
Posté : 03-07-2009 19:40
Récemment on a déplacer un vieux twin hitachi ( réf RAS8AG7E ) qui tourne au R407C à la mise en route tout était bon sauf que pendant la nuit il s'est mis en défaut 02 ,qui correspond à un défaut HP d'après la doc. Je nettoie la batterie qui était un peu poussérieuse, je reprends mes pressions je dépasse pas les 16-17 bars - le pressostat HP d'après la hotline est calibré à 30 bars - finalement je me penche sur le ventillo du condenseur et là je constate qu'il consomme 3.7A au lieu de 2.7A je me réjouis donc d'avoir trouver le coupable je fais commander un nouveau moteur, je le remplace remet l'installation en route, parfait le ventillo consomme 2.6A les deux clims refroidissent super bien le local serveur ; je pars manger pensant que tout était OK je repasse pour contrôler une dernière fois l'informaticien me dit qu'elle a encore déclenché en HP alors j'acquitte le défaut relance la bécanne et attends patiemment qu'elle refasse son cinéma au bout de 4 heures je perds patience et me casse...Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1025&forum=100