Forum » » Froid spécifique Trucs et astuces » » Help TWIN HITACHI
Posté : 04-07-2009 16:41
Salut à tous et merci pour vos pistes
Je rajoute quelques petites précisions ce twin sert à climatiser un local serveur assez grand avec des baies informatiques assez bien espacées et comme je l'ai dis plus haut on arrive à 20-22°, après il est vrai qu'ils mettent la consigne au minimum soit 19° je la mettrai à 21° en espérant qu'ils comprendront
Je reprendrai aussi tout le câblage pour voir s'il n'y a pas de faux contacts, et pour tester le condensateur permanent, arrêtez-moi si je me trompe, je mesure sa capacité ( c'est un 18µF ) et je peux aussi le brancher en 230V et mesurer l'intensité absorbée qui doit être de 1.30A pour ce condensateur.
Pour info je n'ai pas vu de cycle de dégivrage
Je vous tiens au courant dès que je retourne sur site