Posté : 11-08-2014 19:44 icone du post

salut,

vacances ou manque d'inspiration....

kfrank: je vois tout a fait ce que tu veux dire et cela aurait pu être ca, mais sur cette instal, ou le liquéfacteur est multi tubulaire, la bouteille liquide à une taille relativement petite ( 30/40 litres).

Ceux qui font du froid commercial connaissent ce phénomène, l'hiver quand le vent vient rincer le condenseur. Il arrive un moment ou la HP est tellement basse et ou une grande partie du condenseur stocke le fluide. , donc manque de gaz.....etc etc

Dans ce cas là c'est la même chose, la VEM R404a passante permet à la BP de monter et ainsi les compresseurs R404a tournent, refroidissant ainsi le liquéfacteur à -36°C.
La bouteille liquide R23 ( condensation R23 aux environs des -25) est alors plus chaude que le liquéfacteur et donc se vide par migration.

Au démarrage de la centrale R23, coupure en BP.

a+