website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Froid embarqué Techniques et technologies » » PAC Ciatesa dont le compresseur casse après rétrofit


Posté : 23-03-2012 08:35 icone du post

bonjour,

une société a fait du rétrofit sur des PAC ciatesa IPC-185 équipées d'un compresseur Danfoss de type SM185S4RC : http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+ Conditioning/Products/Detail/RA/Compressors/Performer-scroll-compressors-for-HV AC/HRM-HLM-HCM-SM-SY-Scroll-compressors-for-R22-single/Motor-voltage-code-4-380 -400V350Hz-460V360Hz/SM185-4RI/8af7f2da-5929-47ab-9fb3-3c189612f348/db734e49-96 71-4b25-848f-63a8fe3a7500.html

visiblement, danfoss préconise au départ le R22 ou le R417a pour ce type de compresseur.
de plus les doc de Dehon climalife stipulent qu'en cas de rétrofit vers ces nouveaux FF de substitution, la charge devra être adaptée à raison de 5 à 15 % inférieure à la charge de départ en R22.

cette société a mis du R422D et a mis la même charge que celle prévue pour le R22; soit 10,200 KG (voir même 100gr de trop )
résultat: les compresseurs sont cassés!!
j'estime qu'il y a là deux fautes évidentes cumulées dans leur travail!!
qu'en pensez vous??
de plus, ils n'ont pas remplacé le déshy!(était-ce nécessaire? oui ou non?)
et je me demande; mais il est un peu tard pour s'en assurer ; s'ils ont vérifié la surchauffe après ce rétrofit?
ces PAC ont une puissance chaud froid de +/- 45 kW.
que pensez vous de celà??
lâchez vous
merci


Message édité par : biloute / 23-03-2012 08:38


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4551&forum=102