Forum » » Froid embarqué Techniques et technologies » » PAC Ciatesa dont le compresseur casse après rétrofit
Posté : 01-04-2012 12:41
salut biloute et bonne journee a ts
desolé je n ai regardé le lien que tu as mis dans ton premier poste.
tes scroll sont des scroll normaux ou digital ? detente electronique ? ou traditionelle ?
avec 30% de ff en plus des preconisations constructeur ( en plus avec un fluide non adequat) il est possible que tes cp ait ete gorgé de liquide,mais le type de detente y joue pour beaucoup.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4551&forum=102