Citation :
MOHAMMED
C'est un groupe ouvert avec un moteur elec mono
J'ai pris ma tension avant que ça dijoncte bien sûr
et donc pendant que tu alimentes le moteur et tu veux me faire croire que le moteur se lance avec seulement 2 à 3 Volt
Pour le test d'isolation j'ai une résistance de 1.0485
quoi? des cacahuètes ou des méga cacahuètes?? c'est pas la chose!! test fait avec quel type d'appareil? un ohmmètre??
Sur trois phase alimentant 3 trois contacteurs .
tu me parles de moteur mono et ensuite de trois phases; si ton moteur est mono, il ne saurait pas tourner à l'envers pour une phase inversée!! par contre, attention à l'absence de neutre qui donne du 380 au lieu du 220 foufou
En ce qui concerne mes notions d'électricité je les ai acquise à l'école pour devenir frigoriste depuis plus de 1 ans . Donc je suis tout frais :)
Je me suis peut être trompé quelques part ?
je pense oui, .... es-tu sûr que ce groupe fonctionnait avant ??
Ce que je sais de ce groupe c'est que le client l avait branché sur un enrouleur la remorque ainsi qu'un 3.5t .
Ça a flashé tout le groupe .
ça ne veut rien dire ta phrase zzz
Est ce un défaut d'isolation ou pourrait il avoir eu une inversion de polarité sachant qu'il n'y a pas d'inverseur de phase sur ce groupe ?
faut savoir, t'es en mono ou en tri? tu sais ou pas interprété tes mesures d'isolation?? si oui à toi de voir