Forum » » Froid embarqué Mise au point, mise en service » » surchauffe compresseurs TM QUE SD
Posté : 17-02-2017 21:14
merci de ta reponse airco .
c est du froid sur utilitaire , en effet on regle la surchauffe sur evaporateur , +/- 7 pour des refrigeré 0º , e 5 pour des frigorifiques -20º. Ceci pour de montages standard , ou avec ATP .
Mais le fait est que nous faisons beaucoup de derivations pour froid utilitaire a partir du circuit de climatisation cabine , par exemple BERLINGO , CONNECT , DOBLO , et le fait d avoir des circuits evaporateur cabine et evaporateur caisse frigo avec un unique circuit de condensation rend assez dificile d avoir de bons reglages.Surtout avec des petits condenseurs , car ce sont ceux d origine de la clim .
L element a sacrifier est le compresseur ,et ma curiositée est justement de savoir le limite maxi de surchauffe de ce type de compresseur .
Pas facile de trouver de la documentation .
quand on sait pas on demande !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11235&forum=105