bonjour airco.
Bah desolé mais je pense que mon raisonnement n est pas si bizarre .
evidemment que techniquement ce n est pas un montage de top , mais dans la pratique ça marche : 50% des vehicules 0ºC sur notre marché sont montés comme ça...
Le probleme c est pas le manque de SC , mais plutot une limite pour la SC max a cause du circuit de l evaporateur de la caisse frigo qui a une tuyauterie beaucoup plus longue que celle de la clim , et justement pour maintenir la SC normal de la clim , oblige d avoir la SC de l evap de la caisse frigo et par consequent la SC au niveau du compresseur avec des valeurs assez elevées , vu la quantitée de FF etant calculée pour le circuit de la clim .Les 2 evaporateurs ne foncionnent pas em meme temps .
Je souhaitais simplement partager nos experiences sur ce plant , a propos de la SC maximum de ce type de compresseurs ?15 ?20? 40 ? ??...
merci quand meme
quand on sait pas on demande !