website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » defaut a 07 xarios 200


Posté : 13-12-2018 18:51 icone du post

et le pont de diode est bon aussi?

tu devrais avoir entre 12 et 14,4V ; contrôle!! et ensuite mets en route tout en mesurant pour constater que la tension chute ou pas en charge.

tu peux avoir le pont de diodes partiellement pété, à vide la mesure semble bonne mais en charge elle chute vue qu'il n'y a plus les 4 diodes du pont mais 2 ou 3 encore bonnes.

tu peux aussi tout simplement contrôler le pont au multimètre.

si la tension et les diodes sont bons à ce niveau , mesurer au niveau ventilo: chute de tension en ligne, connexion défectueuse entre la commande et le ventilo.

Bonne mesure

Message édité par : Aircofrigo / 13-12-2018 18:52


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12060&forum=106