et le pont de diode est bon aussi?
tu devrais avoir entre 12 et 14,4V ; contrôle!! et ensuite mets en route tout en mesurant pour constater que la tension chute ou pas en charge.
tu peux avoir le pont de diodes partiellement pété, à vide la mesure semble bonne mais en charge elle chute vue qu'il n'y a plus les 4 diodes du pont mais 2 ou 3 encore bonnes.
tu peux aussi tout simplement contrôler le pont au multimètre.
si la tension et les diodes sont bons à ce niveau , mesurer au niveau ventilo: chute de tension en ligne, connexion défectueuse entre la commande et le ventilo.
Bonne mesure