website logo
Auteur
avatar
davejodo

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur un camion frigo lors du passage au secteur


Posté : 30-08-2010 20:25 icone du post

salut janoo

pourrait tu donner le type exact du carrier si la panne est toujours dactualité.

car il y a plusieur model avec differentes gestions et donc different composant il existe un , basic 300, xarios 300 et d autre qui ne sont pas très courant.

Après cela je pourrait t aider

sur ces groupe il y as different compresseur
exemple pour basic ce sont des york bleu par entrainement direct par courroie donc si le contacteur ne s'enclenche pas c est surement le pressoistat bp secteur qui est foireux car sur ces groupe il y a un pressiostat bp pour le mode route et un bp pour le secteur

les xarios c est un moteur elec qui s'enclenche et une tempo de 15 secondes qui enclenche l'embrayage du compresseur Tm (comme les voiture), si le contacteur ne s'enclenche pas ca peut etre un fil de masse, un fusible , un pressiostat ou meme un manque t'intensite provenant du transformateur il pourrait donner une tension de 220v et plus aucune intensité (des fois ces transfo etant exposé aux intempérie exterieur, il ont une infiltration d'eau et gonfle cela se voit il sont craquelé sur l'exterieur mais il donne une tension mais plus d'intensité.

tient moi au courant

a+++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2217&forum=106