pour ton probleme de tk b100-20, je pense que c est un groupe avec micro processeur; il y a deux relais automobile 12v a vérifier et peut etre remplacer(il sont juste a coté du microprocesseur).si ca ne règle pas le problème, je pense que c est le microprocesseur qui déconne donc il y a pas grand chose a faire a part passer chez thermo king et t aprreter a payer 2000€ si le microprocesseur déconne belle et bien.
je t explique le fonctionnement de ce groupe.
ce groupe a un microprocesseur qui détecte si il y a du courant et alors il active des micro relais pour le fonctionnement secteur, malheureusement des fois ces micro relais reste des coller. voila la cause probable.
a+++ et tiens nous au courant
Rien ne vaut le travail manuel!!!!