Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » groupe carrier ne foctionne pas sur secteur. fer xarios 200


Posté : 08-03-2011 08:59 icone du post

bonjour,
allez, on va essayer!!en faisant au plus simple
1. tout étant à l'arrêt, 220V déconnecté, mesure tension batterie. (+/-12,..Volt)
2. mettre le 220V re mesurer la tension Bie, celle ci devrait être plus haute grâce au transfo (+/- 14 Volt) si oui, si non le dire et on remontera vers le transfo pour analyser le circuit.
3.si c'était bon en 2. ton moteur élec 220 d'entraînement est noté " SBC " sur le schéma(zone Q7) et est commandé par un contacteur "MC" (zone M7) et la bobine de commande de celui ci est en zone J12 avec les bornes A1 et A2, en demande de froid, sur ces bornes tu devrais avoir 12 Volt (bornes 43 et 15 du MP!!

voilà, déjà 2/3 petits truc à tester, dis nous quoi!!
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.