Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - incidence du climat sur la climatisation
Posté : 17-09-2011 13:14
Bonjour Discus,
Le compresseur frigo ne semble pas être un inverter car il est a entrainnement hydraulique à vitesse constante.
Pour les valeurs voiçi un relevé aujourd'hui avec une température ambiante de 32°c:
type de gaz: R-134A
A la suction: P=3,1bar t°= 8,8c°
A la décharge: P=12,4bar t°= 46,1c°
t°de sortie d'air = 15°c au lieu de 4°c
On voit bien que le compresseur tourne au ralenti et force. Je constate a ce moment là une augmentation de pression à la suction qui doit être normalement de +/- 1,5 bar
il fait extrêment chaud au niveau du condenseur.
=> Je ne penses plus au problème de condensat mais à une instalation trop faible...possible?