website logo
Auteur
avatar
tjays

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - incidence du climat sur la climatisation


Posté : 17-09-2011 13:14 icone du post

Bonjour Discus,
Le compresseur frigo ne semble pas être un inverter car il est a entrainnement hydraulique à vitesse constante.

Pour les valeurs voiçi un relevé aujourd'hui avec une température ambiante de 32°c:
type de gaz: R-134A

A la suction: P=3,1bar t°= 8,8c°
A la décharge: P=12,4bar t°= 46,1c°
t°de sortie d'air = 15°c au lieu de 4°c

On voit bien que le compresseur tourne au ralenti et force. Je constate a ce moment là une augmentation de pression à la suction qui doit être normalement de +/- 1,5 bar

il fait extrêment chaud au niveau du condenseur.
=> Je ne penses plus au problème de condensat mais à une instalation trop faible...possible?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3777&forum=106