Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » problème electrique sur TK V300Max
Posté : 02-07-2012 18:32
salut a tous
aujourd'hui je suis tombé sur un problème élec que je n'ai pu résoudre
et d'ailleurs je ne comprends pas se qui se passe!! il faut dire que j'ai beaucoup de mal à lire les schéma élec TK et Carrier!!
donc je vous explique la situation: il ya environ 1 semaine j'ai changer le moteur élec du cp et son thermique, et pendant 1 semaine pas de souci aujourd'hui le client m'appelle car l'instal refuse de démarrer!
ce groupe ne tourne plus que sur secteur, en 380, le cp route a été supprimé, ceci il y a 3 ans. (ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je suis en train d'en faire une, une carrier xarios 500)
j'ai pu observer que la fléche qui indique la demande de froid, s'allume à la mise sous tension, mais le groupe ne démarre pas et au bout de 30 secondes la fleche disparait!!
j'ai testé tous les fusibles de la carte et de la puissance, contacteur, relais et pressostat bp = ok , pressostat analogique hp= 5v entre chaque bornes, 8bar dans le circuit au 404, j'ai le 12v en sortie du transfo...
je ne sais plus quoi vérifier!!!
auriez vous une piste à me donner??
y a t'il un moyen de vérifier la carte et le régul? ou dois je prendre les mesures pour savoir si la demande de froid s'enclenche ou pas?
merci pour votre aide!!!!
ps: je vous mets le schéma élec au cas ou....
A+
Message édité par : agfroid / 02-07-2012 18:35
Message édité par : agfroid / 02-07-2012 18:37