Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » problème electrique sur TK V300Max
Posté : 04-07-2012 00:28
bon , j'ai scanné le schema mais je ne comprends pas comment le joindre
alors , je vais essayer d'expliquer : le secondaire du transfo est en 2 sorties, la premiere ( x1/x4)est une sortie 12 v alternative qui va directement au tableau dsr ,elle n'est pas defectueuse puisque la commande s'allume ; la deuxieme sortie est composée de 4 fils ( 2x0, et 2 x11.5)12 volts alternatifs qui vont jusqu'a notre fameux pont de diodes, c'est donc la partie a tester , en particulier la sortie redressée (2R/CH) qui doit pouvoir sortir 50 ou 80 amperes suivant le modele . voila j'espere etre dans le vrai alors, bon courage !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5007&forum=106