je n'ai jamais testé de transducteur hp , parce que un dysfonctionnement des securités ou autres ... serait signalé a la cde cabine ; avec 8 bars dans le circuit , ça me parait normal . pour le pont de diodes , la sortie redressée est reperée 2r pour le + 12v (coté bisauté du pont de diodes) et ch pour le - , a l'opposé du + ; la tension a vide peut etre largement superieure a 12 volts, autour des 18 je crois; pour tester la puissance , le plus simple est de connecter un consommateur sur le 12 v redressé . Il doit y avoir un condensateur pres du tableau , ou le 12 v est connecté, c'est l'endroit le plus pratique pour la manip; de memoire je crois que j'avais branché un motoventilateur .Sinon je suis d'accord pour mailer le schema . a+