Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » problème electrique sur TK V300Max
Posté : 05-07-2012 21:38
ton pont de diode ou pont de gratz tu le teste en statique en mettant en teste de diode ton metrix sur chaque diode tu doit mesuré le seuil de conduction de la diode indiqué par ton metrix a tester 4 fois (entre 0;5 V et 0,7 V selon les appareil)et tu reteste tes diodes a l'envers et la tu na aucune conduction si ok si tu mesure t quelque chose tes diodes sont fuyard en inverseCet article provient de Le site des frigoristes