Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer
Posté : 21-08-2012 18:28
Bonjour à tous, voiçi un sujet relancer car la proposition de panne à l'époque se trouve ne pas être la bonne.
http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3546&forum=16
Il sagit içi d'un compresseur Bitzer à piston hermetique fonctionnant avec du R-134A fonctionnant dans un groupe d'air climatisé à grand débit pour tester l'electronique avion de la marque Samifi.
J'ai une panne récurante et aléatoire au niveau de ce compresseur. J'ai la sécurité de différence de pression d'huile (situé dans un doigt de gant) qui déclenche au bout d'un certains temps qui reste aléatoire. La panne n'est donc pas un problème d'incondensable. Pour faire bien cette fois-çi, j'ai placé des manifolds à la pompe à huile (aspiration et refoulement) ainsi qu'a la bouteille de réintègration d'huile. J'ai eu la chance de faire tourner une clim qui fonctionne bien et de comparer avec la clim qui à le problème
Voiçi les valeurs de fonctionnement dans l’état normal. Attention les mesure de température ne sont pas des K mais bien des degrés.
Pression BP 1,8 bar
Pression HP 10,5 bar
Température BP -1,5 c°
Température HP 45 c°
Température sortie évaporateur 6,5 - 8 c°
Surchauffe 6 c°
Détendeur électronique 1550 pas
Autorisation compresseur oui oui/non
etat compresseur marche marche/arret
carter chaud chaud/froid
T° carter 39,4 c°
VEM marche marche/arret
Driver marche marche/arret
VEM gaz chaud en régulation marche/arret
condenseur en régulation marche/arret
autorisation chauffage oui oui/non
demande oui oui/non
Triac 2,4 volt
T° de la machine 19,3 c°
consigne de débit 2 volt
consigne de température 8 c°
P aspi pompe 2 bar
P refoulement pompe 4,7 bar
P bouteille huile 3,2 bar
t° doigt de gant delta P 47,4 °c
Voiçi maintenant les valeurs du groupe malade :
1,8 bar
10,5 bar
-1,5 c°
45 c°
6,5 - 8 c°
6 c°
1550 pas
oui oui/non
marche marche/arret
chaud chaud/froid
39,4 c°
marche marche/arret
marche marche/arret
en régulation marche/arret
en régulation marche/arret
oui oui/non
oui oui/non
2,4 volt
19,3 c°
2 volt
8 c°
1,5 bar
4,5 - 5,2 bar
3 bar
49 °c
Selon mon observation, il n’y a pas de grosse différence entre les 2 fonctionnements. Seulement j’ai constaté que la pression de refoulement était stable sur le groupe en ordre et que la pression sur celui malade fluctuait énormément. La température dans le doigt de gant augmente aussi légèrement.
Du fait que la sécurité de delta P fonctionne comme un bilame je pense, le problème se situerait là.
Mais que signifierait une variation de la pression de refoulement ainsi qu'une pression d'aspiration variant doucement ?
Merci d’avance pour votre aide