website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer


Posté : 21-08-2012 19:04 icone du post

Salut

A tu fait vidange d'huile, nettoyage du filtre crepine, teste ton pressostat d'huile voir interchanger entre les deux groupes, quel est le niveau d'huile, retour de liquide, résistance de carter, séparateur......

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5267&forum=106