Bon l'étau se ressère il me semble. Je viens de vérifier la crépine du réintègrateur et elle est...propre et intacte.

Cependant avant de faire le démontage j'ai contrôlé la pression de bouteille d'huile là où se trouve la soupape de surpression à 3.5bar. Sur le groupe en panne, la pression en repos est de 3 bar. Et sur le groupe ok, la pression au repos est de 5 bar.

Je suppose que vous allez me dire de contrôler cette soupape de surpression sur le bon groupe afin de voir si la panne se produit sur le bon groupe?

Pour info, je n'ai la réference de cette pièce et pour combler le tout, dans l'historique de panne cette pièce à déjà été changée car elle s'était fendue (certainnement durant le montage) elle à été remplacée sous garantie et mes supposition vont vers une soupape mal choisie...Alors possible cette ipotèse mes amis?
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse