Posté : 24-08-2012 12:09 icone du post

Définition dans le catalogue de la firme ITE en page 51. je crois que ca confirme beaucoup de choses. J'attend votre retour. Merci encore de votre aide

http://www.ite-tools.com/uploads/fr/ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_po ur_le_froid_et_la_climatisation.pdf?bcsi_scan_992089a424b9f4bc=0&bcsi_scan_file name=ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_pour_le_froid_et_la_climatisation.p df
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse