Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer
Posté : 27-08-2012 08:24
voiçi le liens de la pièce dont je parle: le clapet de decharge.
http://www.ite-tools.com/uploads/fr/ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_po
ur_le_froid_et_la_climatisation.pdf?&bcsi_scan_3c79e7817cdc4fd7=0&bcsi_scan_fil
ename=ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_pour_le_froid_et_la_climatisation.
pdf
Pourquoi le fabriquant parle il de delta P au lieu de pression de decharge comme tu me parle?
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse
je viens de relire ton explication sur le test aussi et il y a un truc qui me chiffone.
Ensuite tu fermes les 3 vannes du bouteillon ( 2 sur le bouteillon et une pour condamner le clapet) Veux tu dire que je devrais placer une vanne de service sur le tuyau de refoulement de la soupape de décharge et l'aspiration du compresseur niveau carter??
Désolé mais j'apprend. merci de ta patience.
Message édité par : tjays / 27-08-2012 08:43